烟罩位置和尺寸确定2024-09-10 23:10:36
烟罩吸口的位置应设置在炒炉的正上方,考虑吸口风速要与主风管的风速相等,故烟置吸口的长宽尺寸一般设置为250*300MM,最大不能超过:300*300MM....
风机压力的确定2024-09-10 23:10:24
风机压力按风管压力加弯头的压力总和来计算,风管压力按10PA/米计,弯头压力按70PA/个计例:风管总长为50米,3个弯头,风机的选用压力:50*10+3*70=710PA...
风管截面的确定2024-09-10 23:10:08
例:以厨房的炒炉炉头数5个,风机的选用风量为5*2500=12500M3/H.设定主风管的风速为10M/S;根据选定的风机风量计算风管的截面积:12500/10/3600=0.35M;根据截面积和形状计算出风管尺寸:设定主风管的高度为0.5M,计算出风管的高度0.35/0.5=0.7M....
风管断面形状的确定2024-09-10 23:09:50
风管断面形状分为圆形和矩形两种,两者相比:在相同断面积时,圆形风管的阻力小,材料省,强度大,圆形风管直径较小时比较容易制造,但圆形风管的放样、制作较矩形风管困难,布置时不易与建筑结构配合,明装时不够美观。建议面积≤0.07M(即直径S300MM)时选用圆形断面,截面积20....
主风管风速确定2024-09-10 23:09:36
主风管风速既要考虑系统的运行费用,又要考虑不要因风速太大而对周围的环境产生噪声干扰,抽油烟风管风速一般取8-15M/S....
风柜抽烟风量的确定2024-09-10 23:09:19
1,以厨房的炒炉炉头数计算风量:一般每个炒炉头取3000-4000M3/H 例:厨房的炒炉炉头数:5个,风机的选用风量:5*4000=20000M3/H2、以烟罩的长度计算风量:一般每米烟罩取3000-4000M3/H 计算例:厨房的烟罩长度为5米风机选用风量:5*4000=20000M3/H...